Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Kass
Цитата(Nick @ 26.12.2007, 9:22) [snapback]205758[/snapback]
Зачем на контроллер наклеивать цветные бумажки со странными названиями?

Ну во первых подписаны светодиоды выходов контроллера. В разных версиях и разных прошивках на разных выходах висят разные устройства. Например в показанном варианте на 5 ДО висит байпас рекуператора, в другой версии там ККБ, и т.д. Посему ламинированная наклейка снимает все эти вопрсы, упоминает номер версии щита и прошивки, и снимает с заказчика ощущение темного леса внутри нифицированного контроллера.
Цитата(Nick @ 26.12.2007, 9:22) [snapback]205758[/snapback]
В щите всё ужато, маркировки нет. По-моему немного кустарно получилось... blink.gif

Заказчику маркировка не нужна, а вот компактность вызывает у него дикий восторг. Теперь наши вентиляционщики Ремак и Климу называют кустарщиной. Так что у всех свое ИМХО. Мы в отличие от г-на Таубе при разработке учитывем мнение заказчиков в первую очередь. Ради интереса впросите ваших заказчиков, что им важнее, компактность или маркировка. Можете и фотки показать как два разных ваших варианта, пусть они ткнут, что им более импонирует. Это т.н. изучение спроса. У нас получился учитывающий его продукт. Самое главное для заказчка, что этот щит легко включается в общу сеть АСУ и выводится на диспетчеризацию без каких бы то ни было дополнительных затрат.
Цитата(Nick @ 26.12.2007, 9:22) [snapback]205758[/snapback]
Интерестно если контроллер выйдет из строя, как Вы его будете вынимать? Разьемы ведь заблокированны коробами. wink.gif

Он легко вынимается. Короба то не бетонные, а пластиковые, и их перфорированные пластины легко прогибаются. Это позволяет без труда снять разъемы. Разумеется мы это не раз пробно проделывали.
Kass
Цитата(Макс @ 25.12.2007, 23:06) [snapback]205723[/snapback]
To Kass:
Внимательно читаем раздел 1.4 и главу 3 ПУЭ к примеру
Повторяю вопрос =): Как обеспечить селективность если по петле "Фаза-Ноль" или по отключающей способности не будут проходить предохранители, которые встроил производитель? Или ставить внешние или забить на защиту от КЗ. А такие варианты очень вероятны, к примеру мощные ЧРП или на собственных нуждах электростанций.

В 1.4 ничего конкретно нет. Вообще весь раздел о подборе проводов для цепей питания и выбор их защиты. Петля фаза-ноль при питании трехфазного частотника отсутствует, т.к. ноль не подключается к частотнику. А вот раздел 3 - это ближе к теме. Например вот это:

"3.2.3. С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной защиты следует применять предохранители или открытые плавкие вставки, если они:
...
...
не препятствуют применению автоматики (автоматическое повторное включение - АПВ, автоматическое включение резерва - АВР и т. п.), необходимой по условиям работы электроустановки.

При использовании предохранителей или открытых плавких вставок в зависимости от уровня несимметрии в неполнофазном режиме и характера питаемой нагрузки следует рассматривать необходимость установки на приемной подстанции защиты от неполнофазного режима."
Nick
Цитата(Kass @ 26.12.2007, 11:14) [snapback]205787[/snapback]
Ну во первых подписаны светодиоды выходов контроллера. В разных версиях и разных прошивках на разных выходах висят разные устройства. Например в показанном варианте на 5 ДО висит байпас рекуператора, в другой версии там ККБ, и т.д. Посему ламинированная наклейка снимает все эти вопрсы, упоминает номер версии щита и прошивки, и снимает с заказчика ощущение темного леса внутри нифицированного контроллера.

Можно сказать, что это Ваш конек...
Цитата
Заказчику маркировка не нужна, а вот компактность вызывает у него дикий восторг. Теперь наши вентиляционщики Ремак и Климу называют кустарщиной. Так что у всех свое ИМХО. Мы в отличие от г-на Таубе при разработке учитывем мнение заказчиков в первую очередь. Ради интереса впросите ваших заказчиков, что им важнее, компактность или маркировка. Можете и фотки показать как два разных ваших варианта, пусть они ткнут, что им более импонирует. Это т.н. изучение спроса. У нас получился учитывающий его продукт. Самое главное для заказчка, что этот щит легко включается в общу сеть АСУ и выводится на диспетчеризацию без каких бы то ни было дополнительных затрат.

Маркировка нужна в первую очередь не заказчику, а монтажнику и эксплуатационнику. Ради интереса покажите фото, сделаем скидку на то, что не промаркированные автоматы и лампочки, на момент когда делал фото, они были не наклеены...

Чтобы Вам включиться в общую сеть то придется ставить плату с Ethernet, а это еще плюс денежка. И в общую сеть АСУ, к примеру, если она построена на BACNet'е, то Вам предеться еще и шлюз покупать, а это 4000 у е как минимум.
В BMR это всё есть, причем не нужно будет доп. затрат на разработку диспетчеризации так как все параметры можно посмотреть непосредственно на контроллере через WEB интерфейс rolleyes.gif


Цитата
Он легко вынимается. Короба то не бетонные, а пластиковые, и их перфорированные пластины легко прогибаются. Это позволяет без труда снять разъемы. Разумеется мы это не раз пробно проделывали.

Вериться, но с трудом... blink.gif
gogin09
Уважаемый Nick, не могли бы вы указать стоимость "рыжего" контроллера и "???-tool"?
Nick
Цитата(gogin09 @ 26.12.2007, 15:02) [snapback]205899[/snapback]
Уважаемый Nick, не могли бы вы указать стоимость "рыжего" контроллера и "???-tool"?

Прайс в личку отправлю.
Для Вас, как для проектировщика - монтажника могу организовать стоимость равную ??8 му завода **** wink.gif
gogin09
Спасибо за информацию, обсудили предложение в отделе КИП и А. Думают не взять ли 1 шт. на пробу.
Сергей Долганов
"Тривопроса-tool" не берите, только запутаетесь. Совет от "только что попробовавшего" smile.gif
Nick
Правду глоголит...
В ручную проще rolleyes.gif
Slavik
Цитата(Nick @ 25.12.2007, 16:20) [snapback]205493[/snapback]
Выкладываю варианты типовых щитов для систем вентиляции и кондиционирования, на базе контроллера BMR410C-WEB.

ИМХО, Касс прав. То, что у Вас внутри щита, иначе как "сопли" назвать трудно. И даже учитывая отсутствие маркировки в щитах Касса, я бы, на месте заказчика, оценивая только эстетическую составляющую, отдал предпочтение его щитам, а не Вашим.
Kass
Цитата(Nick @ 26.12.2007, 11:48) [snapback]205802[/snapback]
Можно сказать, что это Ваш конек...


Пусть так. Но ИМХО куда понятнее, если каждый светодиод подписан. В вариантах с МС8 их вообще 8, и их свечение пез подписи кроме вопросов ничего не вызывает.

Цитата(Nick @ 26.12.2007, 11:48) [snapback]205802[/snapback]
Маркировка нужна в первую очередь не заказчику, а монтажнику и эксплуатационнику.


Есть разные методики сборки. Можно делать как вы, можно плести жгуты по каркасу. Можно по кабельному журналу... Если нравится маркировка, то она не обязательно должна быть снаружи. Она может быть и в коробах. wink.gif

Цитата(Nick @ 26.12.2007, 11:48) [snapback]205802[/snapback]
Ради интереса покажите фото, сделаем скидку на то, что не промаркированные автоматы и лампочки, на момент когда делал фото, они были не наклеены...

Не понял вопроса. Попробуйте предложение построить иначе.
Цитата(Nick @ 26.12.2007, 11:48) [snapback]205802[/snapback]
Чтобы Вам включиться в общую сеть то придется ставить плату с Ethernet, а это еще плюс денежка. И в общую сеть АСУ, к примеру, если она построена на BACNet'е, то Вам предеться еще и шлюз покупать, а это 4000 у е как минимум.

Ничего не надо дополнительно. На клеммах можете увидеть выход RS-485. Эти клеммы достаточно подключить к ближайшему щиту автоматики. Ethernet есть в мастере. Так что затрат ни копейки.
Kass
Цитата(Slavik @ 26.12.2007, 20:46) [snapback]206030[/snapback]
И даже учитывая отсутствие маркировки в щитах Касса...

Раз всех это так интересует, то чуть приоткрою завесу...
Щиты собираются несколько по другой методе, по кабельному журналу. Маркировка не показана потому, что существует более 15 вариантов щитов, но реально по железу их 4 (основные 2). Просто каждая версия железа превращается в конкретную версию после заливки алгоритма, наклейки ламината на разьем, контроллер и щит, и приложения нужных схем. При этом внешние номера бы получали разные номера, и пришлось бы держать на складе все версии, вместо 4 базовых. Это минимизирует замораживание оборотных средств под склад готовой продукции. И конек наш именно в этом, а наклейки - это лишь его составляющая. Зато я могу быть в коммандировке, платежки подписаь некому... понадобился кому то щит. Народ берет щит со склада, выбирает нужный комплект наклеек, льет в контроллер нужный алгоритм, и пожалуста, получите и распишитесь. Под это разработана целая производственная программа.

Так что не все так просто. wink.gif Все имет смысл.
AlexG
Цитата(Kass @ 26.12.2007, 22:56) [snapback]206057[/snapback]
Раз всех это так интересует, то чуть приоткрою завесу...
Щиты собираются несколько по другой методе, по кабельному журналу. Маркировка не показана потому, что существует более 15 вариантов щитов, но реально по железу их 4 (основные 2).


Не понятно только, как связана маркировка с функциональным назначением щита. Например, у нас маркировка обозначает только номер цепи по схеме. Схем то у вас всего 4 и пронумеровать провода ничто не мешает.

PS: ваш щит действительно выглядит эстетичнее.
Игорь Борисов
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ВЗУ 2 насоса - 15,kW + 37,0kW
Nick
bestbook.gif
Цитата(Slavik @ 26.12.2007, 20:46) [snapback]206030[/snapback]
ИМХО, Касс прав. То, что у Вас внутри щита, иначе как "сопли" назвать трудно. И даже учитывая отсутствие маркировки в щитах Касса, я бы, на месте заказчика, оценивая только эстетическую составляющую, отдал предпочтение его щитам, а не Вашим.

ИМХО, что у Вас "весит" не знаю rolleyes.gif У КАСС, внешне эстетично не спорю, больше всего радует описание под клеммами. Покажите лучше, что Вы собираете…

Цитата(Kass @ 26.12.2007, 22:44) [snapback]206054[/snapback]
Пусть так. Но ИМХО куда понятнее, если каждый светодиод подписан. В вариантах с МС8 их вообще 8, и их свечение пез подписи кроме вопросов ничего не вызывает.

Здесь соглашусь, особенности контроллера.
Цитата
Есть разные методики сборки. Можно делать как вы, можно плести жгуты по каркасу. Можно по кабельному журналу... Если нравится маркировка, то она не обязательно должна быть снаружи. Она может быть и в коробах. wink.gif

ХМ, сомневаюсь, что маркировка у Вас в коробах... Даже у кустарных щитов Ремак все провода промаркированы.
Цитата
Не понял вопроса. Попробуйте предложение построить иначе.

Это был ответ на Ваше предложение...
Цитата
Ничего не надо дополнительно. На клеммах можете увидеть выход RS-485. Эти клеммы достаточно подключить к ближайшему щиту автоматики. Ethernet есть в мастере. Так что затрат ни копейки.

А если нет ближайшего щита он один, то нужно докупать плату Ethernet?
Kass
Цитата(Nick @ 27.12.2007, 10:23) [snapback]206151[/snapback]
А если нет ближайшего щита он один, то нужно докупать плату Ethernet?

Есть RS-232 и АРМ через него же. Хотя я не встречал объектов, где больше ничего нет и диспетчеризация нужна только на приточку. Как правило хоть котельная или ИТП есть. Бывает такое, что сначала монтируются приточки, а потом другие щиты. Ну тогда диспетчеризацию приточек делают позже запуска. Так что ничего больше не требуется. В вашем же случае наверное Scada потребуется, возможно и ОРС...
Kass
Цитата(Игорь Борисов @ 27.12.2007, 9:07) [snapback]206118[/snapback]
ВЗУ 2 насоса - 15,kW + 37,0kW

Странный какой то щит. Во-первых не видно ни ввода, ни клемм насосов, ни защиты от СХ, ни заземления щита и дверцы. Клемма земли есть, но провод от нее не отходит. Если те три клеммы с проводами серого и красного цвета ввод, то получается, что они от одного автомата запитаны? Да и автомата не видно... Все как то разрозненно. Может его еще недособрали и нет половины деталей? wink.gif
Fanat
Хотел пару фотографий выложить с КС РФ - многим думаю будет интересно.
Все еще не до конца доделано но в общем будет понятно.
Slavik
Цитата(Fanat @ 28.12.2007, 0:45) [snapback]206396[/snapback]
Хотел пару фотографий выложить с КС РФ - многим думаю будет интересно.
Все еще не до конца доделано но в общем будет понятно.

А последний щит обязательно было на лампочках делать?
Игорь Борисов
Цитата(Kass @ 27.12.2007, 20:30) [snapback]206390[/snapback]
Странный какой то щит. Во-первых не видно ни ввода, ни клемм насосов, ни защиты от СХ, ни заземления щита и дверцы. Клемма земли есть, но провод от нее не отходит. Если те три клеммы с проводами серого и красного цвета ввод, то получается, что они от одного автомата запитаны? Да и автомата не видно... Все как то разрозненно. Может его еще недособрали и нет половины деталей? wink.gif


Ага, недособран... но работает... biggrin.gif
Вводного рубильника нет... пока... на объекте прицепили мюллеровский от грюндового шкафа... временно... 15,0 квт насос подключается к первым слева клеммам... следующие клеммы - электроды уровня в ёмкости + дискретные сигналы аварии... насос 37,0 квт воткнут прямо в частотник... 35 кв.мм однако... Зелио управляет временем работы частотников - должно рабатать 70% 37 квт и 30% 15 квт... Питание на частотники заведено через автоматы - их 2 3хполюсных... однополюсный смотрит за вентилятором... заземление на фото не попало.
Fanat
Цитата(Slavik @ 27.12.2007, 21:07) [snapback]206404[/snapback]
А последний щит обязательно было на лампочках делать?

Дык это же щит ОЗК - требования пожарников и технадзора в частности. Там просто лампочки по клапанам пока не расписаны - идет ПНР.
Nick
Цитата(Kass @ 27.12.2007, 20:18) [snapback]206385[/snapback]
Есть RS-232 и АРМ через него же. Хотя я не встречал объектов, где больше ничего нет и диспетчеризация нужна только на приточку. Как правило хоть котельная или ИТП есть. Бывает такое, что сначала монтируются приточки, а потом другие щиты. Ну тогда диспетчеризацию приточек делают позже запуска. Так что ничего больше не требуется. В вашем же случае наверное Scada потребуется, возможно и ОРС...

Если необходима визуализация и изменение параметров без схемы автоматизации, то не нужно ничего, в контроллере имеется WEB сервер. А если полная диспетчеризация, то любая SCADA имеющая драйвера BACNet. OPC не нужен wink.gif
Kass
Цитата(Nick @ 28.12.2007, 9:20) [snapback]206510[/snapback]
Если необходима визуализация и изменение параметров без схемы автоматизации, то не нужно ничего, в контроллере имеется WEB сервер. А если полная диспетчеризация, то любая SCADA имеющая драйвера BACNet. OPC не нужен wink.gif

Ну разумеется, что нужна единая система диспетчеризации. ВЭБ сервер ныне и принтеры имеют, и свичи за 30 долларов, но рассматривать это средство более чем консоль трудно. Это скорее для наладчика. Нужна база данных пользователей с различными правами, архивы, тренды, журналы событий и действий персонала. Если сетей контроллеров несколько и несколько диспетчерских компов, то желательно таки иметь сервер, который все это объединит в единую сстему, а то и пару серверов в разных помещениях...
Kass
Цитата(Игорь Борисов @ 27.12.2007, 22:56) [snapback]206434[/snapback]
Ага, недособран... но работает... biggrin.gif
... 15,0 квт насос подключается к первым слева клеммам... следующие клеммы - электроды уровня в ёмкости + дискретные сигналы аварии... насос 37,0 квт воткнут прямо в частотник... 35 кв.мм однако... Зелио управляет временем работы частотников ...

А сигналы электродов кто обрабатывает? Реле уровня не видно, а зелио как реле времени...
Не люблю я это, когда прямо к частотнику... ИМХО не сложно клеммы поставить, да подписать их все. А то на один насос кламмы поставили (зачем то ноль подключили, а землю нет), а на второй зажали. wink.gif
Игорь Борисов
Цитата(Kass @ 28.12.2007, 18:43) [snapback]206768[/snapback]
А сигналы электродов кто обрабатывает? Реле уровня не видно, а зелио как реле времени...
Не люблю я это, когда прямо к частотнику... ИМХО не сложно клеммы поставить, да подписать их все. А то на один насос кламмы поставили (зачем то ноль подключили, а землю нет), а на второй зажали. wink.gif

Зелио и уровни смотрит... А к частотнику... по срокам поставки они бы получили шкаф в конце января 2008... а так - за три дня... хоть поселок с водой будет... а в конце января недостающее станет на место... ж\з клемма - земля, а нулевая перемычка к ней в связи с отсутствием нуля в питающем кабеле, а ноль нужен для работы вентилятора... самое смешное - у них до этого висел в этом месте грюндовый шкаф CU3 с пуском "звезда\треугольник" (насос прямого пуска), которому ноль нужен по определению - катушки контакторов 220в, питание CU3 - 220 в, лампочки - 220 в... У меня же все (кроме вентилятора) 24 вольта, которые успешно берутся от бп частотников (200 мА) и потребляет не более 100 мА.
Kass
Цитата(Игорь Борисов @ 28.12.2007, 23:35) [snapback]206799[/snapback]
Зелио и уровни смотрит...

Аналоговыми входами? Опасное решение. Для этого импеданс входов высокий, сопротивление электродов тоже велико. Наводки на провода от электродов не маленькие. Мы как то померяли и решили лучше реле уровня поставить. Если и крякнет, то реле, а не контроллер...
Игорь Борисов
Цитата(Kass @ 30.12.2007, 13:13) [snapback]207032[/snapback]
Аналоговыми входами? Опасное решение. Для этого импеданс входов высокий, сопротивление электродов тоже велико. Наводки на провода от электродов не маленькие. Мы как то померяли и решили лучше реле уровня поставить. Если и крякнет, то реле, а не контроллер...

Дискретными... решение спорное, но работает безглючно... применяем если электродов больше трех... а если поплавки - ваще без проблемм... А если три электрода - не задумываясь - реле уровня...
Kass
Цитата(Игорь Борисов @ 30.12.2007, 15:25) [snapback]207038[/snapback]
Дискретными...

А как вы электроды к дискретным входам цепляете? Можно здесь поподробнее?
Игорь Борисов
Цитата(Kass @ 30.12.2007, 23:10) [snapback]207074[/snapback]
А как вы электроды к дискретным входам цепляете? Можно здесь поподробнее?

Дык - на нижний электрод идет + 24, остальные электроды - к входам...
Kass
Цитата(Игорь Борисов @ 31.12.2007, 10:19) [snapback]207089[/snapback]
Дык - на нижний электрод идет + 24, остальные электроды - к входам...

И что, сопротивление воды настолько низкое у вас, что дискретный вход срабатывает? ИМХО сопротивление сильно зависит от состава воды. В реле уровня потому есть регулировкачувствительности. Я попробовал провода от дискретного входа в стакан с водой всунуть, - не работает... blink.gif
vladun
Полагаю, что тут большую роль играет площадь поверхности датчиков-зондов и при определенном значении любая естественная минерализация вызовет их (входов) срабатывание.
Костя, а ты к какому контроллеру "цеплял" зонды в стакан с водой ?
Игорь Борисов
Цитата(Kass @ 31.12.2007, 12:57) [snapback]207095[/snapback]
И что, сопротивление воды настолько низкое у вас, что дискретный вход срабатывает? ИМХО сопротивление сильно зависит от состава воды. В реле уровня потому есть регулировкачувствительности. Я попробовал провода от дискретного входа в стакан с водой всунуть, - не работает... blink.gif

Пока накладок не было... самое большое на практике расстояние между электродами было 50 метров... стандартное - до 3х метров...

ЗЫ. Вода до очистки, из скважин... В дистилированной не фурычит...
Kass
Цитата(vladun @ 31.12.2007, 14:49) [snapback]207102[/snapback]
Полагаю, что тут большую роль играет площадь поверхности датчиков-зондов и при определенном значении любая естественная минерализация вызовет их (входов) срабатывание.
Костя, а ты к какому контроллеру "цеплял" зонды в стакан с водой ?

MR8 прямой вход управления. Странно, может что то не так делал? Но ИМХО риск. Ты проект сделаешь без реле уровня, а состав воды окажется другой и работать не будет. Во прикол то будет.
vladun
Цитата
Но ИМХО риск. Ты проект сделаешь без реле уровня, а состав воды окажется другой и работать не будет

точно, поэтому буржуйские реле - кондуктометрические, однако не стоит забывать, что именно на свойстве проводимости воды были основаны все "совковые" решения в этой области (и "РОСы" и "Каскады" и проч).
Вообще говоря вода из скважины не может (не есть smile.gif) не содержать солей - она же артизианская, а близкой к дистилированной, является вода поверхностного стока и то, не вся и не всегда (после дождя в водоемы стекает вода практически без солей, однако по пути следования к ним она растворяет "что-то" и постепенно минерализуется).
Kass
Цитата(vladun @ 1.1.2008, 19:35) [snapback]207155[/snapback]
Вообще говоря вода из скважины не может (не есть smile.gif) не содержать солей...

Речь идет для начала о проводимости воды постоянного электрического тока. А она у воды в разных скважинах разная. И вовсе не факт, что весь диапазон проводимостей удовлетворяет условиям срабатывания дискретного входа. Что касается солей, то вовсе не обязательно. Как правило речь идет о включениях. Для проводимости нужны воднорастворимые соли, а такие соли бывают в достаточном количестве при нейтральных pH. Вода же может быть и щелочной и кислотной, при которой ионы солей вступают в реакции с получением зачастую нерастворимых в воде соединений. На чем собственно строится вся химводоочистка...
Abysmo
База подготовки космических аппаратов "Ясный". Снимки не секретные, так как объект коммерческий.

Монтажно-испытательный комплекс:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот такие установки обслуживают чистые помещения. Суммарная мощность электродвигателей одной установки - 50 кВт. Все провода идут по проволочному лотку, который крепится на металлических стойках. Вообще говоря эти стойки предназначены для подвеса лотка к потолку, однако при помощи дополнительного крепления жестко стоят и на полу.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Частотники Danfoss IP54 уютно висят на стойках и управляются по EIA-485 (Modbus):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Парогенератор выдает 80 кг пара в час и так же управляется по EIA-485 (Modbus):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Привода Belimo с цифровым управлением:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Все соединены одним трехжильным кабелем церез распаечные коробки:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Абсолютно все аналоговые датчики с токовым выходом 4-20 мА. Этот измеряет дифференциальное давление на фильтре:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Щиты автоматики в процессе монтажа:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Abysmo
Цитата
А нет ли еще фоток этого обьекта только того что касается раздела ОВ / Вк а не автоматика. Уж больно понравилось - всё чистенько аккуратненько


Я к сожалению не делал снимков монтажа - практически все воздуховоды в даный момент скрыты. Есть пара снимков коственно затрагивающих Ваш интерес.

Узлы обвязки. В скором времени будут частично переделаны из-за переразмеренных клапанов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Kass
ИМХО щит автоматики какой то стремный...
Abysmo
А что именно в нем стремного? smile.gif

Вот он увеличенный:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...100#entry194717
Kass
Сцылка битая
АТХ
Цитата(Игорь Борисов @ 30.12.2007, 18:25) [snapback]207038[/snapback]
Дискретными... решение спорное, но работает безглючно... применяем если электродов больше трех... а если поплавки - ваще без проблемм... А если три электрода - не задумываясь - реле уровня...

Один раз я так сделал, 24В постоянки, уровень через дискретные входы. но при применении постоянного напряжения на кондуктометрических электродах очень быстро образуется коррозия. Нижний (общий) у меня сгнил напрочь через месяц. теперь люди там периодически их меняют, а я отказался от этой схемы. Использую промежуточные, типа САУ-М6. дороже, зато надёжней.
Kass
Цитата(АТХ @ 11.1.2008, 11:59) [snapback]208907[/snapback]
теперь люди там периодически их меняют, а я отказался от этой схемы.

Спасибо за информацию. Значит выбрасываю из головы. Как делали, так и будем делать.
Sash
Всем добрый день!

Господа, помогите разобраться.

В щите автоматизации теплового пункта установлен Xenta 401 и 8 блоков расширения 3х411, 2х421, 451, 471, 491.

Все концы должны быть выведены на клеммники для подключения датчиков давления, температуры и т.д.

Каким кабелем соединить между собой контроллер и блоки расширения?

И каким кабелем все это дело развести на клеммники?

Заранее спасибо!
Игорь Борисов
Цитата(АТХ @ 11.1.2008, 11:59) [snapback]208907[/snapback]
Один раз я так сделал, 24В постоянки, уровень через дискретные входы. но при применении постоянного напряжения на кондуктометрических электродах очень быстро образуется коррозия. Нижний (общий) у меня сгнил напрочь через месяц. теперь люди там периодически их меняют, а я отказался от этой схемы. Использую промежуточные, типа САУ-М6. дороже, зато надёжней.

Хром-никелевым или титановым пофигу... вот в КНС хреново такое решение - на электродах осаждается мочевой камень - надо счищать...
Игорь Борисов
Цитата(Kass @ 11.1.2008, 12:10) [snapback]208912[/snapback]
Спасибо за информацию. Значит выбрасываю из головы. Как делали, так и будем делать.


Если требуется стандартных 2 уровня - спокойно обхожусь трехэлектродным реле уровня... но некоторые хотят отслеживать (непонятно зачем) 5-6 уровней... и не хотят аналоговый датчик... только тогда вступают в работу дискретные входа контроллера... так что это решение применяется в крайнем случае... Если поплавки, а не электроды - однозначно контроллер.
vladun
Цитата
Всем добрый день!

Господа, помогите разобраться.

В щите автоматизации теплового пункта установлен Xenta 401 и 8 блоков расширения 3х411, 2х421, 451, 471, 491.

Все концы должны быть выведены на клеммники для подключения датчиков давления, температуры и т.д.

Каким кабелем соединить между собой контроллер и блоки расширения?

И каким кабелем все это дело развести на клеммники?

Заранее спасибо!

Вы не по адресу, ищите ветки по поиску.
ЗЫ: здается мне г-н Abysmo сможет помочь wink.gif
aaa
Цитата
Всем добрый день!

Господа, помогите разобраться.

В щите автоматизации теплового пункта установлен Xenta 401 и 8 блоков расширения 3х411, 2х421, 451, 471, 491.

Все концы должны быть выведены на клеммники для подключения датчиков давления, температуры и т.д.

Каким кабелем соединить между собой контроллер и блоки расширения?

И каким кабелем все это дело развести на клеммники?

Заранее спасибо!


ТАС рекомендует Belden. А, вообще, соблюдаете Вы эти рекомендации или нет, внутрищитовую разводку делайте тем же кабелем, что и вне щита. Также необходимо при шинной топологии сети не нарушать шинную топологию внутри щитов.
mike-altai
Приточка. Просьба высказать замечания. Хвалить тоже можно dry.gif
Игорь Борисов
Сразу бросается в глаза отсутствие торцевых фиксаторов хотя бы на клеммниках... а так - симпатишненько...
vladun
приточка тогго... маломощная, смотрю вместо контактора - реле smile.gif Сам щас так делаю, ибо вентиляторы теплоагрегатов по 140 Вт максимум, а есть и 75 Вт... нафига платить больше ??? smile.gif
mike-altai
Цитата(vladun @ 23.1.2008, 13:31) [snapback]213788[/snapback]
приточка тогго... маломощная, смотрю вместо контактора - реле smile.gif Сам щас так делаю, ибо вентиляторы теплоагрегатов по 140 Вт максимум, а есть и 75 Вт... нафига платить больше ??? smile.gif

Не. Мощности разные. Вентиляторы подключаются через ЧП. Альтивары там от 750 Вт до 5,5 кВт. Располагаться будут рядом с этими щитами.